Монтаж, эксплуатация и обслуживание извещателей пламени «НАБАТ»

  1. admin

    (27.08.2014 в 14:22)

    В этой теме можно задавать вопросы, возникающие в процессе монтажа, эксплуатации и обслуживания извещателей пламени «НАБАТ»

  2. Василий Николаевич

    (23.09.2014 в 12:51)

    Извещатель ИП 332-1/1 взрывозащита, дата ввода в эксплуатацию 2004г.
    КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ — взрывозащищенный светильник Stabex HF с оптической приставкой.
    Проблемма- ИП 332-1/1 2004г. не реагирует на тестовое излучение, но на открытое пламя — реагирует.
    Извещатель ИП 332-1/1 , дата изготовления 2014г. реагируе на тестовое излучение светильника Stabex HF с оптической приставкой.

    Вопрос- чем обьяснить? Что предпринять?
    Спасибо.

    • Николай Юрьевич Барканов,начальник производства извещателей пламени Набат

      (23.09.2014 в 14:01)

      Добрый день!
      Да действительно, для извещателей пламени Набат, выпущенных до 2005 года, сейчас нет серийно изготавливаемых тестовых комплектов.Такие извещатели можно протестировать, только теми комплектами, которые выпускались одновременно с извещателями, ну или открытым огнем во вне взрывоопасной зоны.
      Дело в том, что извещатели пламени Набат постоянно модернизируются с целью улучшения их технических и эксплуатационных характеристик, в том числе и таких как помехозащищенность, что требует изменения параметров фоточувствительного элемента извещателя и как следствие замены фильтра оптической приставки для тестового комплекта.
      Ну и обратите внимание пожалуйста на то, что назначенный срок службы извещателя НАБАТ составляет 10 лет, и извещатели выпуска 2004 года пора менять на новые.