Вопросы по проектированию систем на основе продукции АО "НИИ "Гириконд" в области средств пожарной автоматики
admin
(27.08.2014 в 14:28)
В этой теме можно задавать вопросы, возникающие при проектировании систем на основе продукции ОАО «НИИ «Гириконд»
Ольга
(26.09.2014 в 09:56)
Здравствуйте!
В проекте заложен извещатель ИП332-1/3 «Набат-3».
В руководстве по эксплуатации сказано, что извещатель крепится в розетку РИД-6М. В комплекте поставки розетка не указана.
Уточните, пожалуйста, розетка поставляется вместе с извещателем или ее надо заказывать отдельно?
Спасибо!
admin
(26.09.2014 в 10:09)
Здравствуйте, Ольга.
Розетка РИД-6М входит в комплект извещателя пламени «НАБАТ 3»
Ольга
(18.11.2014 в 11:57)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько эффективно применение извещателя ИП-332-1/1м в галереях угольных конвейеров.
Заранее благодарна.
admin
(20.11.2014 в 15:52)
Здравствуйте, Ольга.
При установке извещателей пламени на угольную ленту рекомендуем заказывать извещатели пламени «НАБАТ» по специальному заказу с уменьшением времени срабатывания до 0,1 сек. При возникновении возгорания это обеспечит возможность быстрого обнаружения очага и, как следствие, быструю остановку конвейера.
Дмитрий
(03.12.2014 в 11:51)
Ранее НИИ «Гириконд» выпускал извещатели пламени, предназначенные для контроля высоконагретых объектов, типа сушильных камер и шкафов окрасочных участков, извещатели при этом имели защиту от появления в нормальном состоянии объекта интенсивного излучения и появления продуктов горения пылевых и аэрозольных частиц краски на нагретых поверхностях камеры. А теперь такие извещатели есть или можно применить что-то из выпускаемых модификаций?
Александр
(03.12.2014 в 13:52)
Здравствуйте, Дмитрий.
Стандартное исполнение извещателей пламени «Набат» позволяет эксплуатировать их при наличии в поле зрения нагретых объектов с температурой поверхности до 100 гр.С.
Кроме того, по специальному заказу ОАО «НИИ «Гириконд» выпускал и продолжает выпускать в настоящее время варианты извещателей пламени «Набат» в исполнении, позволяющем работать при наличии в поле зрения нагретых объектов с температурой поверхности до 250 гр.С и до 500 гр.С. Необходимое исполнение необходимо указывать при заказе партии извещателей. В таких исполнениях может быть изготовлена любая модификация извещателей «Набат».
Виктор
(08.12.2014 в 10:43)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, производите ли Вы извещатели НАБАТ 1М (ИП332-1/1М) ВЗ IP67 с углом обзора 15 градусов. Если да, то где указать этот параметр при заказе, ведь бланк заказа не предусматривает такой графы.
Заранее спасибо
admin
(08.12.2014 в 11:04)
Здравствуйте, Виктор.
У нас нет технической возможности уменьшить угол обзора до 15′.
Минимальный угол обзора извещателя пламени НАБАТ составляет 50′
Андрей
(15.01.2015 в 14:26)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему подключения извещателя ИП332-1/2 «СК» к ППКОП «С2000-4».
Есть ли возможность организовать режим двойной сработки?
Вадим Борисович
(15.01.2015 в 17:00)
Здравствуйте, Андрей!
Вы можете использовать схему, приведенную в руководстве по эксплуатации ППКОП «С2000-4» — подключение нормально-разомкнутых пожарных извещателей в ШС типа 1 («Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки»).
Алексей
(03.03.2015 в 14:22)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста зона обнаружения извещателя представляется в виде конуса, с углами обзора ± 25° относительно оптической оси, или как-то иначе? Заранее спасибо за ответ.
admin
(03.03.2015 в 15:02)
Здравствуйте, Алексей.
Зона обнаружения представляет лепесток. Диаграмма обнаружения приведена в руководстве по эксплуатации.
Ссылка на страницу, где можно скачать руководства по эксплуатации: https://nabat-detector.ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-ekspluatacii/
— Для извещателей пламени НАБАТ 1, НАБАТ 2, НАБАТ 3 страница 36
— Для извещателя пламени НАБАТ 5М страница 30
— Для извещателя пламени НАБАТ А страница 25
На вертикальной оси, в диапазоне от 0 до 100% показано отношение дальности обнаружения до очага возгорания к максимальному значению дальности от тестовых очагов, равное соответственно:
— для извещателей пламени НАБАТ 1, НАБАТ 2, НАБАТ 3 максимальная чувствительность к тестовым очагам ТП5 и ТП6 — 25 и 17 м соответственно
— для извещателей пламени НАБАТ 5М и НАБАТ А максимальная чувствительность к тестовым очагам ТП5 и ТП6 одинакова и равна 25 м
Светлана
(20.04.2015 в 20:09)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование блока искрозащиты БИС-1 с извещателями пламени Спектрон-202? Если да, то сколько извещателей можно включить в одну искробезопасную цепь? Блок искрозащиты подключается к прибору «Сигнал-20П». Подскажите, пожалуйста, схему подключения.
Александр
(23.04.2015 в 13:32)
Добрый день, Светлана!
Извещатель пламени Спектрон 202 имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом», а не «искробезопасная цепь». Применение в шлейфе блока искрозащиты не позволит создать взрывобезопасную систему сигнализации т.к. схемотехнически этот извещатель не соответствует нормативным требованиям к виду взрывозащиты «искробезопасная цепь», а в документации для него не установлены такие параметры, как:
— максимальное входное напряжение Ui;
— максимальный входной ток Ii;
— максимальная входная мощность Pi;
— максимальная внутренняя емкость Ci;
— максимальная внутренняя индуктивность Li.
Искробезопасность шлейфа определяется не только параметрами блока искрозащиты, но и параметрами всех устройств, включенных в этот шлейф.
Таким образом использование блока искрозащиты БИС-1 в одном шлейфе с извещателями Спектрон 202 лишено всякого смысла.
Андрей
(21.08.2015 в 12:54)
Здравствуйте.
Возможно ли подключения ИП332-1/1 через БИС в знакопеременный шлейф
Александр
(21.08.2015 в 13:01)
Да, возможно. Блок искрозащиты БИС-1 нормально функционирует в знакопеременном шлейфе.
Денис
(21.09.2015 в 11:21)
Хотим применить извещатели ИП330-5М-1 с встроенной системой контроля загрязнения входного окна (КЗО). Не понятна четырехпроводная схема подключения извещателя. На извещателе реле одно, а сигналов оно должно выдавать два — «Неисправность» и «Пожар».
И второй вопрос: удовлетворяют ли извещатели пламени ИП330-5М-1 требованиям Приложения Р СП.5.13130.2009?
Александр
(21.09.2015 в 15:42)
Реле, входящее в состав извещателя ИП330-5М-1 выдает только сигнал «Пожар». Сигнал «Неисправность» имеет только оптическую индикацию (проблесковое свечение красного светодиода вместо зеленого). Об этом написано в руководстве по эксплуатации. Передавать сигнал неисправности на ППКП способен только адресный извещатель ИП330-6/2-1 «Набат А».
По второму вопросу ответ отправлен на Вашу электронную почту.
Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку файлов cookies
admin
(27.08.2014 в 14:28)
В этой теме можно задавать вопросы, возникающие при проектировании систем на основе продукции ОАО «НИИ «Гириконд»
Ольга
(26.09.2014 в 09:56)
Здравствуйте!
В проекте заложен извещатель ИП332-1/3 «Набат-3».
В руководстве по эксплуатации сказано, что извещатель крепится в розетку РИД-6М. В комплекте поставки розетка не указана.
Уточните, пожалуйста, розетка поставляется вместе с извещателем или ее надо заказывать отдельно?
Спасибо!
admin
(26.09.2014 в 10:09)
Здравствуйте, Ольга.
Розетка РИД-6М входит в комплект извещателя пламени «НАБАТ 3»
Ольга
(18.11.2014 в 11:57)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько эффективно применение извещателя ИП-332-1/1м в галереях угольных конвейеров.
Заранее благодарна.
admin
(20.11.2014 в 15:52)
Здравствуйте, Ольга.
При установке извещателей пламени на угольную ленту рекомендуем заказывать извещатели пламени «НАБАТ» по специальному заказу с уменьшением времени срабатывания до 0,1 сек. При возникновении возгорания это обеспечит возможность быстрого обнаружения очага и, как следствие, быструю остановку конвейера.
Дмитрий
(03.12.2014 в 11:51)
Ранее НИИ «Гириконд» выпускал извещатели пламени, предназначенные для контроля высоконагретых объектов, типа сушильных камер и шкафов окрасочных участков, извещатели при этом имели защиту от появления в нормальном состоянии объекта интенсивного излучения и появления продуктов горения пылевых и аэрозольных частиц краски на нагретых поверхностях камеры. А теперь такие извещатели есть или можно применить что-то из выпускаемых модификаций?
Александр
(03.12.2014 в 13:52)
Здравствуйте, Дмитрий.
Стандартное исполнение извещателей пламени «Набат» позволяет эксплуатировать их при наличии в поле зрения нагретых объектов с температурой поверхности до 100 гр.С.
Кроме того, по специальному заказу ОАО «НИИ «Гириконд» выпускал и продолжает выпускать в настоящее время варианты извещателей пламени «Набат» в исполнении, позволяющем работать при наличии в поле зрения нагретых объектов с температурой поверхности до 250 гр.С и до 500 гр.С. Необходимое исполнение необходимо указывать при заказе партии извещателей. В таких исполнениях может быть изготовлена любая модификация извещателей «Набат».
Виктор
(08.12.2014 в 10:43)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, производите ли Вы извещатели НАБАТ 1М (ИП332-1/1М) ВЗ IP67 с углом обзора 15 градусов. Если да, то где указать этот параметр при заказе, ведь бланк заказа не предусматривает такой графы.
Заранее спасибо
admin
(08.12.2014 в 11:04)
Здравствуйте, Виктор.
У нас нет технической возможности уменьшить угол обзора до 15′.
Минимальный угол обзора извещателя пламени НАБАТ составляет 50′
Андрей
(15.01.2015 в 14:26)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему подключения извещателя ИП332-1/2 «СК» к ППКОП «С2000-4».
Есть ли возможность организовать режим двойной сработки?
Вадим Борисович
(15.01.2015 в 17:00)
Здравствуйте, Андрей!
Вы можете использовать схему, приведенную в руководстве по эксплуатации ППКОП «С2000-4» — подключение нормально-разомкнутых пожарных извещателей в ШС типа 1 («Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки»).
Алексей
(03.03.2015 в 14:22)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста зона обнаружения извещателя представляется в виде конуса, с углами обзора ± 25° относительно оптической оси, или как-то иначе? Заранее спасибо за ответ.
admin
(03.03.2015 в 15:02)
Здравствуйте, Алексей.
Зона обнаружения представляет лепесток. Диаграмма обнаружения приведена в руководстве по эксплуатации.
Ссылка на страницу, где можно скачать руководства по эксплуатации:
https://nabat-detector.ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-ekspluatacii/
— Для извещателей пламени НАБАТ 1, НАБАТ 2, НАБАТ 3 страница 36
— Для извещателя пламени НАБАТ 5М страница 30
— Для извещателя пламени НАБАТ А страница 25
На вертикальной оси, в диапазоне от 0 до 100% показано отношение дальности обнаружения до очага возгорания к максимальному значению дальности от тестовых очагов, равное соответственно:
— для извещателей пламени НАБАТ 1, НАБАТ 2, НАБАТ 3 максимальная чувствительность к тестовым очагам ТП5 и ТП6 — 25 и 17 м соответственно
— для извещателей пламени НАБАТ 5М и НАБАТ А максимальная чувствительность к тестовым очагам ТП5 и ТП6 одинакова и равна 25 м
Светлана
(20.04.2015 в 20:09)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование блока искрозащиты БИС-1 с извещателями пламени Спектрон-202? Если да, то сколько извещателей можно включить в одну искробезопасную цепь? Блок искрозащиты подключается к прибору «Сигнал-20П». Подскажите, пожалуйста, схему подключения.
Александр
(23.04.2015 в 13:32)
Добрый день, Светлана!
Извещатель пламени Спектрон 202 имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом», а не «искробезопасная цепь». Применение в шлейфе блока искрозащиты не позволит создать взрывобезопасную систему сигнализации т.к. схемотехнически этот извещатель не соответствует нормативным требованиям к виду взрывозащиты «искробезопасная цепь», а в документации для него не установлены такие параметры, как:
— максимальное входное напряжение Ui;
— максимальный входной ток Ii;
— максимальная входная мощность Pi;
— максимальная внутренняя емкость Ci;
— максимальная внутренняя индуктивность Li.
Искробезопасность шлейфа определяется не только параметрами блока искрозащиты, но и параметрами всех устройств, включенных в этот шлейф.
Таким образом использование блока искрозащиты БИС-1 в одном шлейфе с извещателями Спектрон 202 лишено всякого смысла.
Андрей
(21.08.2015 в 12:54)
Здравствуйте.
Возможно ли подключения ИП332-1/1 через БИС в знакопеременный шлейф
Александр
(21.08.2015 в 13:01)
Да, возможно. Блок искрозащиты БИС-1 нормально функционирует в знакопеременном шлейфе.
Денис
(21.09.2015 в 11:21)
Хотим применить извещатели ИП330-5М-1 с встроенной системой контроля загрязнения входного окна (КЗО). Не понятна четырехпроводная схема подключения извещателя. На извещателе реле одно, а сигналов оно должно выдавать два — «Неисправность» и «Пожар».
И второй вопрос: удовлетворяют ли извещатели пламени ИП330-5М-1 требованиям Приложения Р СП.5.13130.2009?
Александр
(21.09.2015 в 15:42)
Реле, входящее в состав извещателя ИП330-5М-1 выдает только сигнал «Пожар». Сигнал «Неисправность» имеет только оптическую индикацию (проблесковое свечение красного светодиода вместо зеленого). Об этом написано в руководстве по эксплуатации. Передавать сигнал неисправности на ППКП способен только адресный извещатель ИП330-6/2-1 «Набат А».
По второму вопросу ответ отправлен на Вашу электронную почту.